Hoi, Ik heb een probleempje met een schakelkast, er zitten een aantal 220V~ relais in, en bij het afvallen van de relais zie je dat de elektronische aansturing van de relais een optater krijgt en deze heel soms in storing valt
Hoe kan ik er voor zorgen dat die inductie verdwijnt ??
Inductie
-
- Moderator
- Berichten: 11503
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Dit kan op meerdere manieren.
plaats een z.g RC filter parallel over de kontakten die de storing veroorzaken.
Weerstand 47 to 100 ohm 2 watt condensator 0,1 uF 630Vdc of 250V~
Of zet een draadgewonden weerstand parallel aan de wisselspanningsspoel van het relais van ongeveer 10 kOhm 10 Watt.
zie schemaatje.
plaats een z.g RC filter parallel over de kontakten die de storing veroorzaken.
Weerstand 47 to 100 ohm 2 watt condensator 0,1 uF 630Vdc of 250V~
Of zet een draadgewonden weerstand parallel aan de wisselspanningsspoel van het relais van ongeveer 10 kOhm 10 Watt.
zie schemaatje.
- Bijlagen
-
- ontstoor.gif (1.79 KiB) 5596 keer bekeken
signature ruimte te huur
Verhuurd
Verhuurd