hoi,
voor ons eindwerk moeten we een stroomsturing maken om proportionele ventielen aan te sturen.
het gaat over elektromagnetische spoelen. deze werken op 12 of 24 volt, die spanning word afgeregeld door de 2 instel-potmeters van 10K. de inwendige ohmse weerstand is 20 ohm. op 12 volt moeten ze 1.5A krijgen en op 24 volt 0.75A. door schakelaar S1 wisselen we van spanning en tergelijkertijd van zekering. de uitgangsstroom zou worden geregeld het de potmeter van 100k
dit schema hebben we hoofdzakelijk gevonden in een datasheet van de L200, en licht aangepast naar onze eisen. nu zitten we met her volgende probleem: alles is juist berekend en gesoldeerd, maar we kunnen dus niets regelen. bij tests hebben we reeds verschillende plons opgeblazen, omdat we dus niets kunnen regelen. kan iemand mij zeggen waar onze fout zit al dan niet... want wij zitten er ons dood op te piekeren
mvg en merci op voorhand
Stijn
datasheet van de ventielen:
http://domweb.sauer-danfoss.com/domdb/S ... 1.2006.pdf
stroomsturing
stroomsturing
- Bijlagen
-
- stroomher.JPG (33.33 KiB) 14773 keer bekeken
-
- Moderator
- Berichten: 11503
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
-
- Moderator
- Berichten: 11503
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
-
- Berichten: 566
- Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
- Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Tja, je moet de schakeling ook beredeneren en niet klakkeloos bouwen want dat zal niet de bedoeling van de lessen zijn........
Voor een goed cijfer moet je ook je diodes goed tekenen!
Ook de simpele werking hiervan moet je kunnen beredeneren!
Een simpele gestabiliseerde regelbare spanning op je ventiel is ook een stroomsturing. De R van de spoel blijft immers gelijk.
Bij 20 Ohm spoel en 0,75 Amp. gewenst is c.a. 15 volt benodigd.
Het omschakelen van je zekering in de voeding is overbodig.
Overigens, uitgaande van 30 volt moet je 15 volt in je voeding wegwerken, dus 10 watt per ventiel.
Flink koelen dus of evt. een 18 volt trafo nemen.
GvH-E
Voor een goed cijfer moet je ook je diodes goed tekenen!
Ook de simpele werking hiervan moet je kunnen beredeneren!
Een simpele gestabiliseerde regelbare spanning op je ventiel is ook een stroomsturing. De R van de spoel blijft immers gelijk.
Bij 20 Ohm spoel en 0,75 Amp. gewenst is c.a. 15 volt benodigd.
Het omschakelen van je zekering in de voeding is overbodig.
Overigens, uitgaande van 30 volt moet je 15 volt in je voeding wegwerken, dus 10 watt per ventiel.
Flink koelen dus of evt. een 18 volt trafo nemen.
GvH-E
alles werd adhv wiskundige modellen bepaald, tis natuurlijk vanzelfsprekend dat je niet moet nabouwen zonder te denken. die stroomspoelen wordn nog maar een paar jaar gebruikt in de industrie, en slechts enkele bedrijven gebruiken ze effectief, merendeel gestuurd met microcontroler. dus het is puur proefondervindelijk dat we deze sturing bouwen, testen, en de resultaten afwachten.
ivm de zekering, het is wel degelij nodig dat we deze erbij plaatsen, een contactpersoon uit de industrie heeft er reeds meerdere opgeblazen, niet prettig als je weet dat een grapje is van 250 a 300€/stroomkop
qua koeling, het is niet de bedoeling om die sturing 24/24, 7 op 7 te gebruiken. deze is bedoeld als dyactisch materiaal voor een opleidingscentum, waar de gevorderden deze zullen gebruiken. de l200 is voorzein van 2 koelvinnen, indien de blackbox te warm word, platsen we zowiso een ventilator. in die bx word ook een spanningssturing gemonteerd. het probleem is enkel dat deze liefst in zekere mate oliedicht is maar daar passen we wel een mouw aan.
bedankt voor de info en slaapwel :p
ivm de zekering, het is wel degelij nodig dat we deze erbij plaatsen, een contactpersoon uit de industrie heeft er reeds meerdere opgeblazen, niet prettig als je weet dat een grapje is van 250 a 300€/stroomkop
qua koeling, het is niet de bedoeling om die sturing 24/24, 7 op 7 te gebruiken. deze is bedoeld als dyactisch materiaal voor een opleidingscentum, waar de gevorderden deze zullen gebruiken. de l200 is voorzein van 2 koelvinnen, indien de blackbox te warm word, platsen we zowiso een ventilator. in die bx word ook een spanningssturing gemonteerd. het probleem is enkel dat deze liefst in zekere mate oliedicht is maar daar passen we wel een mouw aan.
bedankt voor de info en slaapwel :p