intercom en deuropener

Stel hier je overige vragen over elektronica als ze niet in bovenstaande passen.
Plaats reactie
mlekx
Berichten: 3
Lid geworden op: za 13 feb 2010, 11:29

intercom en deuropener

Bericht door mlekx »

beste leden,

Ik heb een intercom met mogelijkheid tot het aansluiten van een electrische deuropener (wat je in flats ziet, zeg maar). Het probleem is dat de deuropener een seconde of 3-5 stroom moet hebben (12v) om de bezoeker de tijd te geven de deur open te duwen en dat mijn intercom slechts heel kort een 12v impuls geeft, te kort om de deuropener te ontgrendelen.

Kan ik iets kopen (een bepaald soort relais of zo?) wat met het signaal van de intercom (< 1 seconde) daarna 12v kan geven aan de deuropener, gedurende een seconde of 3-5? Ik heb aardig zitten zoeken maar heb te weinig verstand van electronica om dit in te kunnen schatten.

alvast bedankt,


Martin
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11593
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Bij Conrad kun je van die relais vinden, maar ze zijn best prijzig.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
smd_lover
Moderator
Moderator
Berichten: 1955
Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door smd_lover »

Zoiets heb ik wel eens gebouwd.
Het was gewoon een monostabiele met een relais erbij op een printplaatje.
Het werkt op 12V meen ik.
Kan eventueel wel zoeken of ik het printontwerp nog heb.
Gebruikersavatar
Matt
Berichten: 15
Lid geworden op: do 11 feb 2010, 19:30
Locatie: Papendrecht. . .

Bericht door Matt »

Ik had voor een standaard relais gekozen, van Releco ofzo. Daar kan je gemakkelijk een tijdrelays tussen zetten die je zelf kunt instellen.

Internet bied genoeg aan!
smileythebest
Berichten: 79
Lid geworden op: za 8 nov 2003, 23:45
Locatie: Duitsland. .
Contacteer:

Bericht door smileythebest »

dit schema kan je als tijdschakelaar gebruiken, aan onderdelen kost het 3 a 4 euro

geeft je intercom een plus of massa puls ?
met een massa puls kan het linkse relais vervallen

Afbeelding

Mvg, Stefan
mlekx
Berichten: 3
Lid geworden op: za 13 feb 2010, 11:29

een voorbeeld misschien?

Bericht door mlekx »

Bedankt voor jullie antwoorden, dat geeft hoop. Ik ben best een techneut maar niet zo erg op dit gebied, het schema kan ik nauwelijks lezen laat staan zelf bouwen. Kan iemand misschien nog een linkje posten naar een specifiek relais, bij Conrad bijvoorbeeld? Dat zou me erg helpen.
mvg,


Martin
smileythebest
Berichten: 79
Lid geworden op: za 8 nov 2003, 23:45
Locatie: Duitsland. .
Contacteer:

Bericht door smileythebest »

dit is een bouwpakket van Velleman. kit: K2579
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... w/?id=8996

ik heb even gegoogled en in Dordrecht zit "de radio beurs"

http://www.deradiobeurs.com/webwinkel/a ... /080020007

die verkopen Velleman kits. (de tijdschakelaar kost € 12.95)

m.v. Stefan
Gebruikersavatar
Matt
Berichten: 15
Lid geworden op: do 11 feb 2010, 19:30
Locatie: Papendrecht. . .

Bericht door Matt »

En dat is een fijne winkel met een breed assortiment.
mlekx
Berichten: 3
Lid geworden op: za 13 feb 2010, 11:29

Bericht door mlekx »

Ik heb een configureerbaar tijdrelais gekocht bij Conrad, voor zover ik het kan beoordelen moet dit werken. Ik laat nog weten of het gelukt is.
Gebruikersavatar
Matt
Berichten: 15
Lid geworden op: do 11 feb 2010, 19:30
Locatie: Papendrecht. . .

Bericht door Matt »

Oké, we horen het wel!
Plaats reactie