Hallo,
De Victron inverter van onze camper heeft een vermogen van 350W continu en 700W piek (<2 sec). Als ik hierop de föhn van mijn vrouw aansluit (laagste stand = 197W, 0,9A) schakelt de inverter uit vanwege overbelasting.
Een andere föhn met ongeveer hetzelfde vermogen geeft een gelijk resultaat, zo ook als ik de föhn op een losse "gemodificeerde" sinus inverter van 300W aansluit.
Heeft iemand het idee wat hiervan de oorzaak kan zijn??
Overspannen Victron
-
- Moderator
- Berichten: 1912
- Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
- Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .
Re: Overspannen Victron
Elektromotoren trekken de meeste stroom bij stilstand, tijdens het op gang komen wordt er dus meer stroom getrokken.
Met verwarmingselementen heb je vaak hetzelfde effect. Koud is de weerstand lager dan op 'werktemperatuur'.
Met verwarmingselementen heb je vaak hetzelfde effect. Koud is de weerstand lager dan op 'werktemperatuur'.
Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Re: Overspannen Victron
Dank voor je reactie.
Zou het vervangen van de inverter voor een 1200W exemplaar, met piek 2200W, voldoende zijn om de föhn te laten werken? ( happy wife, happy life ).
Zou het vervangen van de inverter voor een 1200W exemplaar, met piek 2200W, voldoende zijn om de föhn te laten werken? ( happy wife, happy life ).
- Jos Verstraten
- Berichten: 104
- Lid geworden op: di 15 jan 2019, 8:35
- Locatie: Landgraaf. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- Contacteer:
Re: Overspannen Victron
Misschien is het gebruik van een inschakelvertrager (softstarter) een oplossing:
https://www.conrad.nl/nl/p/h-tronic-111 ... 588901.htm
https://www.conrad.nl/nl/p/h-tronic-111 ... 588901.htm
Bezoek mijn elektronica blog https://verstraten-elektronica.blogspot.com/
- Stynus
- Site Admin
- Berichten: 5939
- Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
- Locatie: Overpelt (België)
- Contacteer:
Re: Overspannen Victron
Bij een föhn durven ze voor een lager vermogen wel eens een diode in serie zetten. Daardoor heb je een halve sinus vol vermogen en dan een halve sinus geen vermogen. Ik kan me goed voorstellen dat een inverter dat niet leuk vind. Het zou me niet verbazen dat je daar een veel zwaardere inverter voor nodig hebt.
Met vriendelijke groet,
Stynus
http://www.elektronicastynus.be
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--
Stynus
http://www.elektronicastynus.be
--> Elektronica bouwpakketten en componenten te koop. <--