twee of meerder relais samen schakelen met afstandbedienig

Stel hier je overige vragen over elektronica als ze niet in bovenstaande passen.
Plaats reactie
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

twee of meerder relais samen schakelen met afstandbedienig

Bericht door larofly »

Hallo,
Ben nieuw hier maar ook geen elektronica bekende vandaar dat ik hier mijn vraag neer leg nadat ik hier veel heb zitten zoeken.

Ik heb een set besteld via Ali https://nl.aliexpress.com/item/10050031 ... 79d2mxI0EY

De bedoeling is om Hydraulische kleppen te bedienen. Nu zit er een voorbeeld bij van een schakeling maar deze schakelt maar 1 relais tegelijk en ik moet er minstens twee of liever nog vier samen kunnen schakelen. Hier het schema wat er bij zit, maar dus niet werkt zoals ik het wil of kan het niet.
Bijlagen
aansluiting afstandbediening klein.png
aansluiting afstandbediening klein.png (179.21 KiB) 5841 keer bekeken
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Bedoel je dat je met 1 knop 4 relais wil inschakelen? Dat zal niet gaan, je zult ze wel een voor een in kunnen zetten. Probeer eens 2 of 3 knoppen gelijktijdig in te drukken en kijk dan of ze alle 3 komen. Zo ja dan zou je misschien de drukknoppen kunnen koppelen met diodes in de zender.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

Ben misschien niet duidelijk geweest. Als ik bijvoorbeeld knop 1 en 2 tegelijk indruk zouden de relais 1 en 2 op moeten komen. Maar dat is nu niet zo.

De besturing moet 4 hydraulische cilinders bedienen waarbij ik er altijd 2 tegelijk moet bedienen
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Ok, je zou dan een relais extra kunnen nemen voor de gelijktijdigheid.
Ik bedoel dit dan. je zet relais 1 in daarna relais 2 in maar de kontakten van deze relais krijgen nog geen spanning omdat het in serie geschakeld relais 3 nog niet in is. Dan zet je relais 3 in en dan worden beide kontakten van relais 1 en 2 gelijktijdig van spanning voorzien. Dit vergt natuurlijk wel wat disipline voor de bediening.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

dit wordt wel heel ingewikkeld :( Waarom bedienen alle knoppen afzonderlijk wel een relais . Maar niet als ik twee knoppen tegelijk in druk. moet ik soms een ander schakelboord kopen.
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Geen idee, ik weet nl niks van het protokol dat deze zender en de ontvanger gebruikt.
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
Gebruikersavatar
Jos Verstraten
Berichten: 75
Lid geworden op: di 15 jan 2019, 8:35
Locatie: Landgraaf. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Contacteer:

Bericht door Jos Verstraten »

Dergelijke 433 MHz systemen werken met zend-telegrammen, lees bijvoorbeeld:
https://verstraten-elektronica.blogspot ... catie.html
Zolang u op één zendtoets drukt wordt het telegram van het betrefffende kanaal herhaaldelijk uitgezonden. Twee telegrams op hetzelfde moment lukt dus nooit. Maar, met een tijdsverschil van een paar tienden van een seconde moet het wél lukken. Maar dat lijkt mij moeilijk in de praktijk te brengen.
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

Bedankt dat is heel wat leesvoer. Als ik het goed begrijp worden er twee signalen tegelijk verzonden en komt er maar 1 aan?

Heb zojuist bericht gekregen van de leverancier en die zij dus ook dat het zo niet gaat werken. Maar hoe we zegt hij niet. Ik moet dus opzoek naar een betaalbare oplossing. Zoals ik al eerder zij ben ik een leek op dit gebied dus alle hulp is welkom.
nemeg
Berichten: 649
Lid geworden op: do 20 jan 2005, 19:40
Locatie: Asten. .. .. .

Bericht door nemeg »

Waarom zet je niet 2 kleppen parallel op een uitgang.
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

omdat ik ze ook onafhankelijk van elkaar moet bedienen.
smd_lover
Moderator
Moderator
Berichten: 1877
Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door smd_lover »

Hoeveel kleppen zijn het?
En zijn er vaste combinaties of moeten er allerlei verschillende combinaties tegelijk kunnen?
Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

Het zijn vier kleppen ieder klep biedend een cilinder die op en neer moet gaan.

De werking:

Bij aankomst wil ik de camper waterpas zetten. Meestal begin ik aan de voorkant.
Laat twee twee poten tegelijk zaken tot bijna aan de grond. Vervolgens zet ik de beide poten onafhankelijk op de grond en daarna beide zo dat de boel waterpas staat. Waarom altijd twee tegelijk anders krijg je torderen in het chassis .

Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Dan kan het toch met diodes die de kleppen afzonderlijk en gelijktijdig bedienen. zie tekeningetje.
Bijlagen
relais.PNG
relais.PNG (9.65 KiB) 5715 keer bekeken
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

bedankt voor je tijd. Maar hier begrijp ik dus niks van. hoe en waarmee moet ik dit op mijn printplaat met die 8 relais toepassen.
Bijlagen
aansluiting afstandbediening klein.png
aansluiting afstandbediening klein.png (179.21 KiB) 5700 keer bekeken
smd_lover
Moderator
Moderator
Berichten: 1877
Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Locatie: prov Groningen.. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door smd_lover »

Als er op die print een ic ULN2003 of iets dergelijks zit om de relaisspoelen te sturen dan kan je het al af met vier diodes bijplaatsen naar de relaisspoelen.
Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Mat Janssen
Moderator
Moderator
Berichten: 11503
Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Bericht door Mat Janssen »

Dit beter ??
Bijlagen
aansluiting_afstandbediening.png
aansluiting_afstandbediening.png (658.08 KiB) 5679 keer bekeken
signature ruimte te huur ;-)
Verhuurd :!:
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

sorry maar ik begrijp als leek echt niet wat je bedoelt. :roll:
Gebruikersavatar
Jos Verstraten
Berichten: 75
Lid geworden op: di 15 jan 2019, 8:35
Locatie: Landgraaf. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Contacteer:

Bericht door Jos Verstraten »

De bedoeling is als volgt:
- Drukknop 2: Alleen klep 1 wordt gestuurd.
- Drukknop 3: Alleen klep 2 wordt gestuurd.
- Drukknop 1: Beide kleppen worden samen gestuurd.
U moet de vier diodes 1N4003 beschouwen als een soort eenrichtings-kleppen, die voor een scheiding tussen de twee kleppen zorgen.
Voor de twee kleppen van de achterwielen kunt u hetzelfde doen met drie andere drukknoppen.
larofly
Berichten: 9
Lid geworden op: di 29 mar 2022, 14:48
Locatie: HELLEVOETSLUIS

Bericht door larofly »

oke duidelijk. ik ga hier mee aan de slag uitproberen.
hoop dat het gaat werken. Bedankt voor de moeite
Plaats reactie