Er zijn 5 resultaten gevonden
Ga naar uitgebreid zoeken
- door wotan
- za 7 feb 2009, 23:35
- Forum: School en huiswerk vragen
- Onderwerp: Contactor oefening met twee verschillende starts
- Reacties: 16
- Weergaves: 38235
er staat toch niet dat de drukknop enkel NO is ? je kan ook 1drukknop nemen NO en NG dan is het wel mogelijk zoals op mij schema
ik heb deze oefening "start stop voorang stop met stoot" gemaakt in de les praktijk en het werkt zoals in jou opgave staat
als er letterlijk staat dat de 2de start ...
- door wotan
- di 3 feb 2009, 18:26
- Forum: School en huiswerk vragen
- Onderwerp: Contactor oefening met twee verschillende starts
- Reacties: 16
- Weergaves: 38235
zet het verbreek contact van uw 2de start same parallel over je eerste start met het overneemconact (zie schema in de link hieronder) ;)
als je dan op de 3de drukknop(S3) durkt zal het overneemcontact (k1) wel sluiten maar als je S3 lost zal de contactor uitvallen , nevenelement van S3 zal terug ...