Hoe kan ik weten hoeveel stroom eeen PVC klep nodig heeft? Op de klep zelf staat het volgende:
TYPE: S11
24V, 50Hz
DN: 8mm
PN: 2 bar
Het product is te vinden op deze pagina, daar staat ook wat meer technische informatie op. Ik heb getracht de klep van stroom te voorzien met deze trafo, 24v, 750ma. Er gebeurd wel wat, maar de klep gaat niet "open", hij tikt, net of hij de verkeerde stroom krijgt.
Weten jullie misschien hoe ik deze klep open zou kunnen laten? d.w.z. met een adapter die x volt, en x ampere leverd?
PVC klep van stroom voorzien..?
Ah, ik ben al wat verder, maar nog steeds heb ik wat hulp nodig.
Ik kreeg een reactie van het bedrijf, dat de plug bovenop de klep, die ik natuurlijk niet heb, voorzien is van een rectifier. De klep heeft dus 24v rAC nodig (rectified AC vermoed ik dan).
Ik heb dus enkel de bovengenoemde adapter. Is er een standaard plug of een simpele schakeling te maken die van genoemde 24v adapter 24v rAC maakt?
Ik kreeg een reactie van het bedrijf, dat de plug bovenop de klep, die ik natuurlijk niet heb, voorzien is van een rectifier. De klep heeft dus 24v rAC nodig (rectified AC vermoed ik dan).
Ik heb dus enkel de bovengenoemde adapter. Is er een standaard plug of een simpele schakeling te maken die van genoemde 24v adapter 24v rAC maakt?
-
Mat Janssen
- Moderator

- Berichten: 11595
- Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
- Locatie: nederweert. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Doordat er 24 V 50Hz staat zou er gewoon 24 V wisselspanning op moeten. Ik heb geen zin om me bij die firma aan te melden omdat ik anders geen info krijg.
Ik weet nog van "vroeger" dat kleine klepjes 2 watt waren en dat wil dan zeggen dat je bij 24 V ongeveer 85 mA nodig zou moeten hebben.
Als rAC rectified AC betekend en ik nog steeds die 50Hz moet geloven, dan zou een diode in serie met de klep voldoende moeten zijn. Alleen daarvan heb ik nog nooit gehoord, wat eigenlijk helemaal niks wil zeggen.
Ik weet nog van "vroeger" dat kleine klepjes 2 watt waren en dat wil dan zeggen dat je bij 24 V ongeveer 85 mA nodig zou moeten hebben.
Als rAC rectified AC betekend en ik nog steeds die 50Hz moet geloven, dan zou een diode in serie met de klep voldoende moeten zijn. Alleen daarvan heb ik nog nooit gehoord, wat eigenlijk helemaal niks wil zeggen.
signature ruimte te huur 
Verhuurd
Verhuurd
-
GvH-E
- Berichten: 566
- Lid geworden op: zo 25 mar 2007, 22:41
- Locatie: Amersfoort. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Op de spoel staat 24 volt, 50 Hz. In de doc. staat bij AC vermogen: 12 VA
Dus neemt de spoel 0,5 Amp. op.
Bij AC is de inschakelstroom beduidend hoger, afhankelijk van de kernconstructie. Dat moet de trafo kortstondig kunnen leveren.
(Geldt niet wanneer er diodes zijn toegepast, lijkt hier niet het geval)
De AC spanning mag max. 15% dalen, dus niet onder de 20,4 volt komen tijdens inschakelen. Ook niet kortstondig.
Een standaard trafo die nominaal 750 mA kan leveren kan kortstondig zonder bezwaar meer leveren. De voorgestelde trafo lijkt mij hier toepasbaar.
Tenzij de max. stroom is begrensd door zijn kernconstructie. ("kortsluitvast" is zoals bij een beltrafo)
Spanning meten dus wanneer de klep niet opent.
Voor de goede werking van een klep moet die in de juiste vloeistof-stroomrichting worden aangesloten Zie pijlrichting of gelijk.
GvH-E
Dus neemt de spoel 0,5 Amp. op.
Bij AC is de inschakelstroom beduidend hoger, afhankelijk van de kernconstructie. Dat moet de trafo kortstondig kunnen leveren.
(Geldt niet wanneer er diodes zijn toegepast, lijkt hier niet het geval)
De AC spanning mag max. 15% dalen, dus niet onder de 20,4 volt komen tijdens inschakelen. Ook niet kortstondig.
Een standaard trafo die nominaal 750 mA kan leveren kan kortstondig zonder bezwaar meer leveren. De voorgestelde trafo lijkt mij hier toepasbaar.
Tenzij de max. stroom is begrensd door zijn kernconstructie. ("kortsluitvast" is zoals bij een beltrafo)
Spanning meten dus wanneer de klep niet opent.
Voor de goede werking van een klep moet die in de juiste vloeistof-stroomrichting worden aangesloten Zie pijlrichting of gelijk.
GvH-E