stievens
Berichten: 1
Lid geworden op: vr 6 mar 2015, 10:44

Kookplaat aansluiten

Bericht door stievens »

Hallo,

Heb monofase aansluiting en heb een kookplaat gekocht van 7200W.
Om niet met zo'n gigantisch dikke stijve kabels te moeten werken wil ik 2 zekeringen gebruiken en 2 kabels trekken naar de kookplaat. Daarbij heb ik volgende vragen:
- Volstaat het dan om 2 keer af te zekeren met 25A en 2 keer 3G4 te leggen?
- Moet ik beide zekeringen aan elkaar bevestigen zodat ze altijd zeker beide tegelijk afspringen indien nodig?
- Moet ik (zie aansluittekening in bijlage) geval 2 gebruiken om aan te sluiten? Wat is eigenlijk het verschil tussen geval 2 en geval 3?



Bedankt.

Steven
Bijlagen
Kookplaat.JPG
Kookplaat.JPG (33.99 KiB) 3615 keer bekeken
daandc
Berichten: 15
Lid geworden op: ma 20 dec 2010, 21:25

Bericht door daandc »

Het eerste plaatje is voor landen als belgie daar mag je zwaarder dan 16 amp afzekeren .

Het tweede plaatje vind ik zelf een beetje onzin om de 2 nullen aan elkaar te leggen .

Ik zou het volgens het 3e plaatje aansluiten met een kookautomaat 2x16amp . ( deze zitten gekoppeld = verplicht)

Bij de betere elektrozaken kun je vijfmaal 2.5q kabel halen .

Niet gaan knoeien met 2 losse kabels.

Bij de meeste kookplaten (zeker de inductie) heb je 2 helfden 2x 230v.

Als je het goed wil doen moet je fase en nul van de automaat af ook bij je perilex bij elkaar houden zodat je niet kruist .

Zo doe je het goed .